Hay 161 invitados y ningún miembro en línea

Control de temperatura con un split y un controlador Zennio

Más
10 años 3 meses antes #3804 por Panthera_Onca
Hola, yo soy autor de este topic, solo que perdi los datos de login de la otra cuenta, de casualidad conocen o tienen datos técnicos de sistemas diseñados similares a este?, necesito validar este trabajo con algun diseño similar.

Un saludo a todos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 años 9 meses antes - 13 años 9 meses antes #2176 por Piston
Buenas tardes,

Siguiendo las recomendaciones de Jarias, y dandome tiempo para estudiar los manuales de KNX/EIB, he intenado plasmar en papel, a mi manera el diseño propuesto, ahora mis dudas van a lo siguiente.

1. Jarias me indica controlar por tiempos el Split con un cronostato, yo reemplace esto por un temporizador/interruptor (1.1.4) y una salida binaria (Actuador 1.1.5), es correcto?

2. Lei tambien que la pantalla Z38 puede temporizar, en este caso podría ahorrarme el temporizador/interruptor (1.1.4) y usar la temporizacion
ON/OFF de la Z38?, en este caso solo usaria el actuador?, si se puede dar esta opcion, de qué manera podria reorganizar el diagrama funcional?

3. Para este diseño, por qué no me convendria usar un Split Inverter?

4. El soporte mas importante que requiero de ustedes, es como parametrizar las temperaturas del Quad con el actinbox y la pantalla Z38

Espero sus sugerencias al diseño de los diagramas.

Saludos

Archivo Adjunto:


Archivo Adjunto:
Última Edición: 13 años 9 meses antes por Piston .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 años 11 meses antes #2077 por Piston
Hola despues de algunos meses, el trabajo me tuvo desconectado de todo, muchas gracias por los aportes, he considerado las recomendaciones de todos, y voy a tomar en cuenta en especial la del cronostato con el quad y las sondas, es precisa la aclaración de Jarias respecto del split inverter, es ilogico usar termostatos externos.
Les comento, yo no soy experto en HVAC, yo aun tengo poco tiempo investigando en temas de diseños de este tipo, en Perú no hay este tipo de cursos y/o certificaciones y como uds saben hay poca información en la web sobre estos diseños, por eso les pido un poco de paciencia.

Por ser un trabajo que va quedar en papel, no sé que tanto podré ahondar en la programación, por eso quisiera saber que recomiendan en ese caso.
Empezaré de nuevo con el diagrama logico y todo desde el comienzo, espero contar con su apoyo nuevamente.

Como le comentaba a Maji, tengo planeado viajar a españa a especializarme en Domotica y Hogar Digital, he visto dos Master interesantes, uno en la Politecnica de Madrid y otro en la universidad de Valencia, que si prepara para la certificacion en KNX y LON, y estoy aun estudiando a donde llegar. Espero pues poder tomar un cafe con uds pronto.

Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 años 5 meses antes #1786 por jarias
Hola gente,

Es completamente INCORRECTO aplicar un control de termostato sobre un split. Los split ya poseen sus propios termostatos. Si aplicas un control de termostato sobre un split INVERTER (casi todos por no decir todos), estás convirtiendo un magnífico y ahorrador sistema INVERTER en un antediluviano, arcaico y gastador sistema ON/OFF.

Por lo tanto, añadir programaciones horarias para el split o lógicas con umbrales muy grandes (para evitar ON/OFF del split), pero nunca controléis un split con un termostato.

Por cierto, más ventajas para vuestra Z38 y para facilitar el trabajo al integrador: Simulador de split

www.zennio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3Asimulador-split-para-irsc&catid=45%3Ablog&Itemid=95&lang=es

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 años 10 meses antes #1502 por AlejandroApe
Buenos dias Piston.
Para programaciones horarias tienes bastantes aparatos.
Por ejemplo, y como ya habiamos visto, la pantalla Z38, pero cualquier buena pantalla, ABB, Indomótika... te facilita las funciones horarias.
Sin contar pantallas, tienes por ejemplo la gama de pulsadores de Berker "Biq", o también el GPRS Konnexion de Anasus Lab.
Como ves hay muchos aparatos que te falicitan funciones horarias.
Respecto a la programación de los aparatos por ahora no te puedo ayudar. Precisamente en dos semanas haré el curso de Knx partner y entonces podría echarte una mano con eso.
Intentaré hablar con mi compañero, que es el que controla temas de programación, para ver si saca un minuto y te puede dar alguna indicación.
También podríamos mandarte una base de datos ya hecha para que le eches un vistazo a ver si te aclará algo.
Ya te informaré.
Un saludo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 años 10 meses antes #1501 por Piston
Hola Alejandro, gracias de nuevo por el apoyo, mas bien quiero saber si me puedes ayudar a diseñar la lógica que para programar las tareas de apagar el split a determinada hora, y encenderlo a otra, y tambien si es que en ese lapso en que el split esta apagado sube por ejemplo mas de 5°C la temperatura pueda encender el split para que trabaje a su temperatura de consigna.

Con respecto a ese aparato que me facilite esas funciones podrías por favor darme algunos modelos o marcas?

Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos