Hay 134 invitados y ningún miembro en línea

Test de MISTERHOUSE para SIMONVIS

Más
16 años 8 meses antes - 16 años 8 meses antes #137 por pilfos
Para quién quiera cambiar la salida a testear, en el modulo testSimon.pl, cambiar la linea de encendido de salidas

$IHC->send_cmd("0212840000000000020000000000000000000017B1");

teniendo en cuenta que 021284 debe mantenerse al inicio. A continuación añadir 16 bytes (32 dígitos), uno por cada módulo de salidas. El primer byte de la izquierda, se corresponde con el módulo de salidas nº1. Cada byte contendrá la(s) salida(s) a encender (cada bit del 1 al 8 del byte se corresponde con una salida). Finalmente, añadir el 17, y el último número debe ser la suma en hexadecimal de los anteriores.

Por ejemplo, si queremos encender la salida 4 del módulo 1

$IHC->send_cmd("0212840800000000000000000000000000000017B7");

si queremos encender la salida 7 del módulo 16

$IHC->send_cmd("0212840000000000000000000000000000004017B3");

Después debemos modificar la linea $IHC->send_cmd("0212850000000000020000000000000000000017B2"); del siguiente grupo para apagar:

Para apagar la salida 4 del módulo 1

$IHC->send_cmd("0212850800000000000000000000000000000017B8");

para apagar la salida 7 del módulo 16

$IHC->send_cmd("0212850000000000000000000000000000004017B4");

También se pueden apagar/encender varias salidas siguiendo el método descrito.

Espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara.

Un saludo y gracias a maji por el saludo! 8-)

NULL

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 años 8 meses antes - 15 años 11 meses antes #136 por maji
Bueno chicos,... ya esta aquí lo prometido!!!

Test de MISTERHOUSE para SIMONVIS

Lo podeis descargar desde Domosoft (zona de descargas)


... y de paso inauguramos esta sección.

Pilfos nos manda el test para probar mientras desarrolla la versión "alfa" con el modulo de controles completo.

Este test sirve para comprobar la conexión entre Misterhouse y el Modulo de Control de SIMONVIS.

ATENCION: la salida programada en el test es la salida n: 2 del modulo: 6.
Si no teneis esta salida el test no funcionara y si la teneis comprobar que no sea una salida critica!!!

El resultado del test es una intermitencia a intervalos de 5s. de esta salida

Yo ya lo he probado y funciona!!!.

Suerte y espero comentarios en este post de los que se aventuren a probarlo.

.. Ah y gracias de parte de los SIMONVIS'eros a pilfos por su encomiable labor.

salu2

maji

Los que piensan que la domótica es el futuro, viven en el pasado
Última Edición: 15 años 11 meses antes por maji.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.