Error Subred de Interfaz y ETS5 hace 1 año, 2 meses #4045

Buenas!

Pues resulta que me estoy haciendo un pequeño maletín a modo de show room (pequeño pero ampliable, cuando lo termine ya abriré un post con la info), y cuando he empezado a grabar las direcciones físicas de los mecanismos el ETS5 me da un error en el interfaz, concretamente dice que la Subred del interfaz no está definida dentro del proyecto...

El mensaje de error me da dos opciones:
1) Cambiar la dirección del interfaz (si lo hago me dice que está todo bien)
2) Continuar con la configuración actual (si lo hago la programación del mecanismo se realiza correctamente)

Dentro de mi poca experiencia en el mundo domótico es la primera vez que me sale este error y no se como deshacerme de él.

¿Alguien puede echarme una mano?


Gracias!!!

Re: Error Subred de Interfaz y ETS5 hace 1 año, 2 meses #4046

Ok @Kike!

Lo probaré, muchas gracias!!!!
Adjuntos:
Última Edición: hace 1 año, 1 mes Por raulitoooo.

Re: Error Subred de Interfaz y ETS5 hace 1 año, 2 meses #4049

¿No hay nadie que se haya encontrado con este problema antes?
¿Alguna idea de lo que puedo mirar para solucionar el error?

Re: Error Subred de Interfaz y ETS5 hace 1 año, 2 meses #4050

  • kike
  • DESCONECTADO
  • Profesional
  • Temas: 192
Buenas,

No es que sea un error. Simplemente te avisa de que cuando has configurado la interfaz de conexión al bus, es decir, como te conectas al bus, le has dicho que lo haces a través de una dirección física (por defecto la 15.15.255).

Te está diciendo que te vas a conectar dentro de la instalación a una linea en concreto (porqué utilizas tunneling KNX IP para conectarte). Si te conectas a esta linea para programar te funcionará sin problemas porque con tunneling te conectas al mismo nivel que el cable de bus, sólo que lo estás haciendo con una dirección que pertenece a otra linea o area y no se ajusta a la estructura jerarquica de KNX. Mi recomendación si no quieres tener problemas en el futuro, no en esa instalación que no los vas a tener, es que seas consecuente con la dirección de tu programador y ponerlo siempre como si fuera un elemento mas de la linea a programar. Es decir que si vas a programar la linea 1.5 en tu conexión tunneling asignes, por ejemplo, la 1.5.

Saludos!

Kike

Re: Error Subred de Interfaz y ETS5 hace 1 año, 1 mes #4053

raulitoooo escribió:
Os pongo unas capturas de pantalla de los mensajes que me aparecen....

Este es el primero

errorets5.jpg


Y esta es la pantalla que aparece cuando le digo de "Cambiar configuración de la Interfaz"

errorets5-2.jpg



Lo curioso es que si pulso la opción de "Mantener configuarción actual" todo se programa sin problemas....


OK @Kike!

Muchas gracias, lo probaré!

Re: Error Subred de Interfaz y ETS5 hace 1 año, 1 mes #4056

Pues funcionó!! Tan fácil como cambiar la dirección a una que estuviera dentro de la red (1.0.255 por ejemplo)

Muchas gracias Kike!!