DomoPrac - Domotica practica paso a paso - Forum Kunena Site Syndication http://domoprac.com/ Fri, 19 Jan 2018 13:04:28 +0000 Kunena 1.6 http://domoprac.com/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png DomoPrac - Domotica practica paso a paso - Forum http://domoprac.com/ en-gb Asunto: Re: Parpadeo (aleatorio) tira LED RGB+W - por: raulitoooo http://domoprac.com/foro/general/nuestras-instalaciones-domoticas/parpadeo-aleatorio-tira-led-rgb-w/2.html#4178 http://domoprac.com/foro/general/nuestras-instalaciones-domoticas/parpadeo-aleatorio-tira-led-rgb-w/2.html#4178
¿Os comenté que las fuentes de alimentación las encendía/apagaba aprovechando los canales de un dimmer que me sobraba?

Pues el problema es precisamente EL DIMMER!!!

He cambiado el Dimmer por un Actuador ON/OFF y problema resuelto!!
Supongo que todo viene originado por la "detección automática de la carga conectada" del dimmer, imagino que estas intermitencias estarán provocando por el intento de detectar la carga conectada, en este caso una fuente de alimentación inteligente (de las que se autoregulan según el consumo que tengan en ese momento).
Supongo que si la fuente de alimentación fuera una normal y corriente, al tener entonces un consumo continuo y estable, el Dimmer probablemente hubiera funcionado correctamente.

Así pues, ya lo sabéis. Si queréis controlar la activación de una fuente de alimentación, no lo hagáis con un Dimmer, utilizad un Actuador ON/OFF!!!!!

Siempre se aprende algo nuevo!! ]]>
Nuestras instalaciones domóticas Thu, 11 Jan 2018 09:58:14 +0000