Seguridad en KNX hace 1 semana, 3 días #4151

Buenos días, estaba leyendo sobre knx data secure e ip secure, y se me genera la siguiente duda: yo tengo instalada la versión 5.5 del ets.
mi pregunta es si solamente con realizar el diseño de la solución y descargar las parametrizaciones a los dispositivos es suficiente para hacer uso de data secure o existe una configuración explícita que me estoy pasando por alto?, o también tienen que ver los modelos de los dispositivos para ver si aceptan esta funcionalidad?. Desde ya muchas gracias.-

Re: Seguridad en KNX hace 6 días, 7 horas #4152

  • jarias
  • DESCONECTADO
  • Profesional
  • Experimentador
  • Temas: 185
Hola Eduardo,

Las nuevas especificaciones de seguridad se implementan en la pila de protocolo de KNX, por lo que solo estarán disponibles en nuevos dispositivos (y no en todos, solo en aquellos que los fabricantes indiquen que poseen dicha característica).

Por lo tanto, es necesario adquirir productos KNX que implementen seguridad para poder llevar a cabo una instalación KNX segura.

Un saludo,
Innovando y experimentando
PMP® 1459645 / KNX® 12410

Re: Seguridad en KNX hace 6 días, 5 horas #4153

Muchas gracias jarias por la respuesta!!!